隐患单位:医院有限公司
存在隐患:1、一楼药房防火门闭门器损坏;2、一楼南侧走道西侧墙面室内消火栓箱内水带接口脱落。
整改措施:责令限期整改
隐患单位:灵武市凯悦国际饭店有限公司
存在隐患:1、报警系统有故障;2、防火巡查记录填写不符合规定。
整改措施:责令限期整改
隐患单位:灵武市足艺堂休闲养生会所
存在隐患:1、室内消火栓未保持完好有效;2、疏散楼梯设置形式不符合规定。
整改措施:责令限期整改
石嘴山市隐患单位:惠农区宁都宾馆二分店
存在隐患:该场所一楼出口处安全出口标志灯线路未穿管保护;二楼疏散通道疏散指示标志灯线路未穿管保护
整改措施:给予惠农区宁都宾馆二分店责令停止使用的处罚
吴忠市隐患单位:桃源音乐会所
存在隐患:1、疏散指示标志未保持完好有效;2、部分电器线路敷设不符合规定;3、员工培训记录不符合规定。
整改措施:责令限期整改
固原市隐患单位:固原市开发区博纳酒店
存在隐患:火灾自动报警系统不能正常联动
整改措施:责令限期整改。
隐患单位:固原市原州区永祥宾馆
存在隐患:1、楼梯间前室正压送风机故障;2、部分防火门闭门器损坏;3、南侧楼梯间十二层堆放杂物影响疏散。
整改措施:责令限期整改。
中卫市隐患单位:中卫市烤动力烧烤餐厅
存在隐患:1、一具灭火器锈蚀过期;2、一处安全出口堆放啤酒箱;3、一名员工不会使用室内消火栓。
整改措施:责令限期整改。
隐患单位:中影商务酒店
存在隐患:1.一层一具灭火器过期;二层灭火器箱未配置灭火器。2.员工消防安全培训记录不完善,消防安全“四个能力”不熟悉,不会操作消火栓、灭火器及疏散逃生程序。3.二、三层常闭式防火门处于常开状态。
整改措施:责令限期整改。